    图纸上说明交叉梁相交处和主次梁相交处都要设置每边3根附加箍筋 我在工程设置-计算设置中的框架梁 非框架梁中的次梁两侧共加箍筋数量都输入了6根 但是我绘图输入发现 很多梁该加附加箍筋的 原位标注信息里面次梁宽度 次梁加筋 都是空白的 只有一两根梁有附加箍筋 不知道怎么回事啊 照理说 在工程设置里面输入了附加箍筋数量 软件就会自动加上去的呀 求高手指点!!!!!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、这个与你画梁的顺序与原位标注的顺序有关。 例一:先画主梁---再在主梁上画次梁---对主梁进行原位标注,这时在对主梁进行原位标注时,主梁就可以识别到次梁的宽度,次时计算设置中的次梁加筋就会显示在原位标注中。 例二:先画主梁---对主梁进行原位标注---再画次梁。这时,由于你对主梁的原位标注时还没有画次梁,所以就没有识别到次梁宽,也就是计算设置中的次梁加筋就没有。 二、对于次梁加筋给你个建议:建梁构件与绘制梁时,不去考虑次梁加筋。所以梁都绘制完后,利用软件提供的“自动生成吊筋”的功能,一次性装整楼的次梁加筋布置上去。

    交叉梁

    非框架梁

    2011-07-06 16:15:58 

  • 你可以绘图后自动生成吊筋,输入钢筋信息即可;或者你可以在原位标注中直接输入钢筋信息