other 2014-01-24 17:58:46 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 531查看 2回答
关于钢筋搭接长度的问题
如图,我设置的三级钢筋12~16直径钢筋定尺长度为12000mm,但是如下图39570mm的水平筋却有四个搭接处,40/12=取整数4根钢筋,顶多三个搭接点,应该为3*50*d,而软件中为什么是4*50*d呢?这个搭接到底是什么意思?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看下你水平钢筋的定尺是多少
这边你截图只看到是垂直钢筋的
按你的算法软件肯定出问题了
但是你水平方向是否也是12呢?
2014-01-24 23:05:25
-
这是因为你只考虑了定尺搭接一种情况,还有一种就是规范搭接的情况,两种综合起来考虑计算才对,软件就是这样做的。
2014-01-24 19:07:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看