• 关于钢筋搭接长度的问题

    如图,我设置的三级钢筋12~16直径钢筋定尺长度为12000mm,但是如下图39570mm的水平筋却有四个搭接处,40/12=取整数4根钢筋,顶多三个搭接点,应该为3*50*d,而软件中为什么是4*50*d呢?这个搭接到底是什么意思?

    定尺

    三级钢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    看下你水平钢筋的定尺是多少

    这边你截图只看到是垂直钢筋的

    按你的算法软件肯定出问题了

    但是你水平方向是否也是12呢?

    2014-01-24 23:05:25 

  • 这是因为你只考虑了定尺搭接一种情况,还有一种就是规范搭接的情况,两种综合起来考虑计算才对,软件就是这样做的。

    2014-01-24 19:07:22 