• 关于剪力墙竖向钢筋搭接长度问题

    如图,我设置的剪力墙纵筋搭接百分率为50%,一级抗震直径16的三级钢筋锚固长度为41*16,按图集Lle应该为1.4*41*16,为什么软件中是1.2*41*16呢,搭接百分率也不是25%啊。

    搭接百分率

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    三级钢

    2014-01-26 09:40:42 

  • 可以 在 计算设置中 修改 计算规则.........

    2014-01-25 15:17:37 

  • 点单个墙查看属于计算设置,若搭接百分率真是50给你按25算就给客服打电话,若解决不了,只能在编辑钢筋中改过来然后锁定了。

    2014-01-25 15:19:27 

  • 按钢筋混凝土规范要求,墙、板、柱主筋采用绑扎搭接时,接头率为25%,其余全部为50%。故墙按25%是符合规范要求的,但软件编制是要严格按规范标准编制的,实际施工一般都按50%,可以自己调整。

    2014-01-26 00:39:25 