• 剪力墙中墙的竖向钢筋搭接长度?

    剪力墙中竖向钢筋接头错开50% 其搭接长度是1.4Lae还是1.2Lae?(t图集中纵向受拉钢筋 错开25% 是1.2Lae ,错开50%是1.4Lae)。水平钢筋和竖向钢筋搭接长度一样吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙中竖向钢筋接头错开50% 其搭接长度是1.4Lae.水平钢筋和竖向钢筋搭接长度一样

    2010-06-03 15:40:05 

  • 你好, 1、图集34页是通用说明,而48页是针对剪力墙墙身钢筋的专有构造,应以48页为准,不然48页写的内容不是“废话(和谐)”了吗。 2、平法的这个节点不是自创,而是顺承《高规》第7.2.21.2的内容(下附图2)。 问:剪力墙水平筋和竖向钢筋的搭接长度一样吗? 答:见附图2文字内容,注意是“不应小于”而不是“等于”。

    纵向受拉钢筋

    钢筋接头错开

    2010-06-03 15:48:22 

  • 剪力墙竖向钢筋的搭接长度在03G101-1修正版中明确注明是1.2Lae,一二级抗震搭接率50%,三四级抗震搭接率可以是100%。

    2010-06-03 16:22:56 