• 10KV的高压配电柜及母线安装需要计取哪些调试子目

    我这个是10KV的配电室,其中有20台高压配电柜,20台低压配电柜、4台变压器!我这有个讨好的定额 他光调试套了20项, 其中有: 2-855 特殊保护装置调试 距离保护;(保护装置调试 过流) 2-857 特殊保护装置调试 失灵保护 ;(保护装置调试 速断) )2-880 母线系统调试 1KV以下; 2-881 母线系统调试 10KV以下; 2-863 自动投入装置调试 备用电源自投装置; 2-888 电抗器、消弧线圈调试 油浸式; 2-883 电容器调试 1KV以下; 2-882 避雷器调试 10KV以下; 2-875 事故照明切换 调试; 2-872 中央信号装置调试 配电室; 2-878不间断电源调试 容量600KV·A以下; 2-973电缆试验 故障点测试; 2-974电缆试验 泄漏试验;

    问题补充:我想问一下,需要这么多的调试吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    特殊保护不需要,要高压送配电系统调试,电缆试验就不需要了

    2014-01-25 17:18:32 

  • 已采纳
    同意楼上的回答。

    2014-01-25 20:56:41 

  • 已采纳

    根据你提供的信息,不需要的调试有:

    1、2-863 自动投入装置调试 备用电源自投装置(这个很可能没有)

    2、2-888 电抗器、消弧线圈调试 油浸式(10kV开关柜里不可能有油浸式电抗器或消弧线圈的,1kV开关柜里更不可能有);

    3、2-875 事故照明切换 调试(这个应该没有);

    4、2-872 中央信号装置调试 配电室(这个应该没有

    5、2-878不间断电源调试 容量600KV·A以下(这个应该没有

    6、2-973电缆试验 故障点测试(这个肯定没有,刚安装的电缆怎么可能就坏了?就算真坏了也是他们自己的责任,不能算钱的)。

    看到这些调试报告,我猜一定是垄断的供电局报给你的吧?我也经历过,他们完全是乱报就是为了“抢”钱。

    2014-01-25 22:02:11 

  • 已采纳
    断路器需要调试,隔离开关需要调试,避雷器需要调试,微机保护需要调试,电容需要调试,直流屏需要调试,信号箱需要调试,如果有其他的UPS之类均需要调试。电力安装公司干的就是调试及安装。

    2016-04-27 09:54:01 

  • 已采纳
    这个完全要对系统图和原理图来判断了,一般来说10kv高压柜包括断路器调试、避雷器调试、电容器调试、母线10kv调试、重合闸综合调试、小电流接地保护调试、距离保护调试。关于高压电缆耐压测试和绝缘测试电力规范是必须要做,要求只要新作接头的回路就要进行耐压与绝缘测试,只是在计价定额没有罢了,但可以参见20kx电力定额,一般高压引入要记取的。

    2015-03-27 07:47:34 