yusuan1234 2014-01-27 11:55:32 | 北京市 其他专业 | 3683查看 4回答
北京13清单12定额计价超过多高记取施工超高增加费
建筑物超过多高记取施工超高增加费,定额只是说明檐高45m一下,80m以下,10m以下、100m以上几种,可是起始高度是多少?也就是说超过多少才可以记取这项费用?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额只是说明檐高45m以下,80m以下,100m以下、100m以上几种,可是起始高度是多少?也就是说超过多少才可以记取这项费用?
答:25m以下不记取超高费,25m以上(不含25m)记取超高费。
2014-01-28 09:39:53
-
层高超过3.6m时应计取垂直运输消耗量定额。
超高降效适用于建筑物檐高20m(层数6层)以上的工程
2014-01-27 12:03:30
-
你好:看当地的定额规定,一般是建筑物檐高20m(层数6层)以上的工程才计算此费用
2014-01-27 12:55:11
-
您好,看一下消耗量定额的解释。供你参考。。
本节各项降效系数包括完成建筑物20m 以上(除垂直运输、脚手架外)全部工程内容的降效.
檐口高度是指设计室外地坪至屋面板板底(坡屋面算至外墙与屋面板板底)的高度。突出建筑物屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐口高度之内。
(±0.000)以下部分不计层数、檐高超过20m的建筑物,其超高人工、机械增加的计算基数为除下列工程内容之外的全部工程内容:
(1) 室内地坪(±0.000)以下的地面垫层、基础、地下室等全部工程内容;
(2) ±0.000以上的构件制作(预制混凝土构件含:钢筋、混凝土搅拌和模板)及工程内容;
(3) 垂直运输机械、脚手架、构件运输工程内容。
为计算超高人工、机械增加,编制预结算时,应将上列工程内容与其他工程量分列。
2014-01-27 15:45:00
-
北京13清单计价中12定额有单独安全文明施工费相应定额子目,但也有相应安全文明施工费的利率调整记取的方式且相应取费费率不一致,请问这两种安全文明施工费的记取有何区别?分别在说明情况下适用?
-
北京地区13清单12定额中有单独编制安全文明施工费的定额子目,也有按费率记取安全文明施工费这两种记取方式,请问这两记取方式各在什么情况下适用?
-
12年北京建设工程计价依据-预算定额中的措施费该如何填写费率?
请问:12年北京建设工程计价依据-预算定额中的措施费该如何填写费率?例如:夜间施工增加费、二次搬运费等该如何记取?请老师指教。
-
我的工程是檐高42m住宅,超高施工增加费是超过多少米以上建筑面积吗。另外措施项目(脚、垂直)是列在清单项一起还是像以前只放在措施项目里
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看