• 关于非消防强切箱的接线问题

    一张图纸中非消防强切箱子出现了3种方式 一种是电源线连接 一种是电源+信号线连接 还又一种是信号线连接 根据09B09此图画得应该有误吧或者还是我理解错误了

    有误

    画得

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:我的疑问在非消防强切电源如果没电源线接入是如何实现强切的只要个控制线接入模块可以实现消防强切功能么

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般应该是电源线+信号线,咨询设计确认吧。

    2014-02-06 15:48:30 

  • 如果对设计图 有疑义  最好是直接找 设计人员 澄清 一下,只有 设计人员 才有权对设计图 做出权威的说明;

    2014-02-05 20:59:22 

  • 1、一般都是需要电源线进行强切的,因为配电箱内的中间继电器需要24V电源启动它;

    2、不知图纸有没有配电箱的原理图?可结合配电箱原理图与09BD9一起看,可能好理解一些。

    3、我觉得图纸设计错的可能性更大些,最好把疑问提交给设计院

    2014-02-05 23:42:52 

  • 同意楼上的意见。

    2014-02-05 21:26:19 

  • 最好咨询设计单位出图人员沟通下,按照上述图示需要电源线进行强切,由于配电箱里中间继电器需要24V的电源启动;上述图纸要由配电箱图纸结合09D9配套看好理解。

    2014-02-06 11:22:17 

  • 你好:切断非消防电源,无论非消防电源是采用接触器控制或其它开关控制的,都必须得有DC24V进入到配电箱中,DC24V电源是用来控制切非用的继电器的。如果没有DC24V 电源线接入是不能实现强切的,因为接触器等它们的控制电压等级不同。