• 关于消防报电话接线问题

    如系统图设计,消防电话插孔在一层模块箱内,然后引至各个楼层的消防电话。各楼层平面图如图2所示;那我能不能理解成电话干线直接从一层模块箱贯穿至顶层,然后再每层设置一个接线盒将线引至各楼层的手动报警按钮

    接线盒

    顶层


    2019-12-23 12:03:28 补充

    还是说需要先将电话线引至各楼层的模块箱,然后从模块箱连接至手报

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不用进模块箱,直接做每层分线就可以

    2019-12-23 14:08:08 

点我,有新答案通知你哦