• 接线盒、配电箱引出的管路是否还需要做跨接地

    1、预埋接线盒是否还需要做跨接地;2、配电箱引出的管路,管路是否还需要做跨接地;另外,这份预算是在更改了交楼标准,原来不包含配电箱下口所有配线配管的内容,现在又需要做。请问,在这种情况下,以上两个问题是否还需要做接地?如果需要做跨接线,是用圆钢10号,还是电线,还是别的什么东西?我之前从未遇到报送的预算包含这些内容,我个人认为,预埋接线盒及配电箱引出管路,不需要再做跨接线,因为配电箱安装的工作内容中已经包含接地。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、预埋接线盒是否还需要做跨接地;

    需要;

    2、配电箱引出的管路,管路是否还需要做跨接地;另外,这份预算是在更改了交楼标准,原来不包含配电箱下口所有配线配管的内容,现在又需要做。请问,在这种情况下,以上两个问题是否还需要做接地?

    需要;

    3、如果需要做跨接线,是用圆钢10号,还是电线,还是别的什么东西?

    软线就可以,圆钢10号亦可;

    4、我之前从未遇到报送的预算包含这些内容,我个人认为,预埋接线盒及配电箱引出管路,不需要再做跨接线,因为配电箱安装的工作内容中已经包含接地。

    前3条说了半天规范,第4条终于露出了本质,绕了这么大一个圈,专家被你折腾得都气喘了,不过恭喜你理解的没错。

    2014-02-10 13:10:32 

  • 1、预埋接线盒是否还需要做跨接地;不需要

    2、配电箱引出的管路,管路是否还需要做跨接地;铁管需要接地

    另外,这份预算是在更改了交楼标准,原来不包含配电箱下口所有配线配管的内容,现在又需要做。请问,在这种情况下,以上两个问题是否还需要做接地?如果需要做跨接线,是用圆钢10号,还是电线,还是别的什么东西?配电箱接地一般用电线,钢管一般用扁铁

    我之前从未遇到报送的预算包含这些内容,我个人认为,预埋接线盒及配电箱引出管路,不需要再做跨接线,因为配电箱安装的工作内容中已经包含接地  是的

    2014-02-10 11:15:01 

  • 你好:

     

    1、预埋接线盒是否还需要做跨接地;需要。

    2、配电箱引出的管路,管路是否还需要做跨接地;需要。

    另外,这份预算是在更改了交楼标准,原来不包含配电箱下口所有配线配管的内容,现在又需要做。请问,在这种情况下,以上两个问题是否还需要做接地?如果需要做跨接线,是用圆钢10号,还是电线,还是别的什么东西?我之前从未遇到报送的预算包含这些内容,我个人认为,预埋接线盒及配电箱引出管路,不需要再做跨接线,因为配电箱安装的工作内容中已经包含接地。

    你说的这些 接地、跨接已包含在配管的定额子母中不单独计算的。

    2014-02-10 11:15:27 

  • 1.需要做。

    2.需要做。

    3.明配管采用电线,暗配管采用6#或8#圆钢焊跨接。

    4.按规范规定都要做跨接,但都不需要套子目计算了,因为接线盒、管道、配电箱安装的子目中均包含了接地的内容,不得重复计算。