• 广联达圈梁标高,应该在什么地方

    广联达GGJ,框架结构,首层6.2,圈梁标高设在什么地方,有人说设在首层中间,有人说设在窗户的顶部。窗户顶有过梁,圈梁过梁配筋不一样。 并且,当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。这种情况怎么处理?求专业回答。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、这个如果中间有窗,就不能在中间部位设置。

    2、你计算下窗顶标高到层底标高如果小于等于五米的话,就把圈梁设置在窗上方充当过梁来用。

    2014-02-12 15:58:39 

  • 圈梁设置首层中间位置,如果该位置正好位于门窗上方,则可代替过梁

    2014-02-12 15:56:30 

  • 实际施工中,圈梁被洞口截断时,将过梁改为圈梁即可。

    2014-02-12 16:00:35 