va****@hotmail.com 2012-12-14 17:44:09 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1279查看 9回答
承台的地梁应该画到什么地方终止?图上是画多长就算多长,但是我只有一跨?锚固是怎么回事
承台的地梁应该画到什么地方终止?图上是画多长就算多长,但是我只有一跨?锚固是怎么会是?到承台边就开始算锚固?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从该梁的名称(JKL)和配筋来看,该梁是基础框架梁,它应该以柱为支座,画梁之前把柱先布置到承台上,梁画到柱子的中或柱所在的轴线上。 梁布置好后设置支座,软件默认以承台为支座,你可以在英文输入、选择状态下按键盘上的V键,这样承台图元就隐藏掉了,这时可以设置柱为基础框架梁的支座,然后汇总计算就行了。
2012-12-14 23:57:28
-
承台的地梁应该画到什么地方终止?——画到柱中或轴线交点即可。 图上是画多长就算多长,但是我只有一跨?——这个问题不用多虑,按图绘制即可。 锚固是怎么会是?——钢筋锚固是软件自动计算的. 到承台边就开始算锚固?——参见图集06J101。
2012-12-15 00:19:58
-
承台的地梁应该画到柱终止。
2012-12-14 17:58:59
-
你就按柱中线也就是轴线布置就行了,软件计算会自动扣减,钢筋的锚固软件会自动计算的。
2012-12-14 18:50:38
-
最好画到承台的中心
2012-12-14 21:20:18
-
支持楼上说法
2012-12-15 10:39:31
-
若这梁的上表面与基础(承台)顶面持平或者低于基础(承台)顶面,这梁是JLL,其纵向钢筋必须锚入基础,不是锚入柱子,因为在施工JLL时,KZ还仅仅只有插筋,没有形成柱子,所以不存在锚入柱子的说法; 若某梁的下表面与基础(承台)顶面持平或者高于基础(承台)顶面,这梁是DKL,在《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)第38页第2节第5.2.1条中阐述得明白:地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高±0.000(室内地面)并以框架柱为支座的梁。其纵向钢筋必须按照上部框架梁的相关要求锚入柱子。因为此种情形,DKL梁与基础顶面存在一个≥0的广义空间,梁必须锚入柱子。 另外, 一、节点的锚固设置可以在节点设置里选择调整,如下图1 二、梁顶标高低于或等于承台(基础)顶标高时:(06G101-6称为基础连梁;11G101-3称为基础联系梁) a基础连梁画至承台外皮的如图2 b基础连梁画至柱子外皮的如图3 c基础连梁画至柱子中心的如图4 经过测算,b和c的计算结果一致,即画至柱子外皮与柱子中心的钢筋量一样,均按节点设置里的锚入承台la。而,画至承台外皮的计算结果,软件有误。 三、梁顶标高高于或等于承台(基础)顶标高时:(06G101-6称为地下框架梁;11G101-3称为基础联系梁) 此时,可以用楼层框架梁建立构件,该梁画至柱子外皮与画至柱子中心的钢筋计算量一致,由于截图上传数量有限,不再截图,可以自己测算。
2012-12-15 08:45:27
-
按基础连梁考虑
2012-12-15 09:05:57
-
应该根据图纸设计总说明中采用哪一个图集,有两种情况,一种是从承台边开始锚固,一种是从柱子边开始锚固。从承台边锚固梁画到承台边就可以了,如果从柱子边锚固梁直接画到柱子边。
2012-12-15 15:27:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看