• 给排水计算设置里的给水支管高度和排水支管高度到底是什么意思

    给排水计算设置里的给水支管高度和排水支管高度到底是什么意思,是给水点和排水点的高度吗,是在计算设置里直接选择按规范设置,系统就自动按规范设置好给水点和排水点的高度吗,具体是什么含义,哪位能详细解释一下,拜托

    问题补充:例如,系统里给水管标高为0,洁具属性里标高为800,计算设置里给水支管高度为400,那么设备和水管连接之后,是不是支管高度和给水管高度一样,为0,然后给水支管由立管与洁具给水点连接,也就是立管标高为0到800,但是给水支管高度设置为400,那么系统计算时立管标高为0到400,也就是立管长度为400,是不是这样,请大家详细解释一下,多谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个设置在属性编辑中没有给定义的地方,分不清什么事主管,什么是支管,这个设置一般用不到

    因为在属性编辑中不能分清主管和支管,用设备连管的时候总是高度和你选择的管子的高度一样

    2014-02-15 11:43:07 

  • 按图纸要求设定好洁具标高后,选择设备连管,前提是管道的水平距离先画好,然后动态观察是否符合实际走向,不行的话就再调整下

    2014-02-20 11:27:49 

  • 你的理解基本是正确的,其实软件这些设置最好自己通过一个实例验证,只要计算设置设置好数据,汇总就按设置数据汇总,但是动态观察却是按标高连接的,这点略有差别,自己验证一下吧。

    2014-02-15 14:13:24 

  • 一般设计的卫生间内的给水横管标高不可能为0,为0时则给水横管与地面平那是谁都不会这样做的。系统图中应该有标出一定的高度或300或500等,如果设计未标出时,可以按卫生间内洁具最低的一个给水点的标高来定就可以。只要先识别洁具后再识别横管,软件就会自动生成其立管。