• 洁具安装与给排水管的分界点是什么意思,如何处理

    洁具与给排水管有分界点,分界点以内的给水管还用考虑吗,需要画吗,排水管与洁具的分界点是存水弯,但图集的排水管与存水弯的分界点与洁具的排水口有一段水平距离,那么排水管与洁具的平面分界点是按洁具的排水口算还是按排水管与洁具存水弯的连接点算,洁具排水口和洁具存水弯与排水管连接点的平面位置是不一样的,以哪一个为准,我看到一些实例只算给排水管,给排水管与洁具连接部分的管道没有计算,为什么,这个问题我在各种论坛反复询问2个多月了,始终没有得到明确的回答,希望哪位高手能帮助一下,多谢 这个问题的实质就是洁具和给排水管连接处的工程量计算规则到底是什么,如果哪位能给一个有详细计算过程和说明的实例就太好了,多谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

         回复:其实楼主问这么多,无非是卫生器具给水、排水管道计算到什么具体部位而已;要理清这个问题,需要楼主清楚几个问题:1、图集、定额都是按以前的规范编制,大多还采用钢管,这与目前实际的工程施工不一致;目前实际工程都是采用塑料管;这是定额及规范与目前实际施工不一致造成,从而令很多人费解;2、消耗量定额是可以调整的,根据工程实际情况调整定额是允许的;3、工程造价要求公平公正,不论是对发包方还是施工方都一样,严格遵照事实编制造价是预算人员的基本准则;

         所以只要理清上述几个问题后,计算工程量具体到什么部位,定额如何调整就好说了,我们目前的处理方式就是根据现场实际调整定额和计算工程量,发包方和施工方一直都可以接受且没有争议;工程量计算和定额调整如下:

         1、给水工程量计算部位,计算至卫生器具的角阀处,一般设计图纸都有标高(或位置)说明,也可以查看规范规定,角阀及以后软管的安装包含在卫生器具内;排水计算至排水支管(或存水弯处,目前很多卫生器具不需要单独安装存水弯,都内置);

        2、定额调整,扣除定额含量内钢管、管件,油漆你看着办。

    水平距

    要画

     

     

    2014-02-23 19:47:58 

  • 你好:可以不用画,定额子目中已经包括了。

    2014-02-22 20:39:52 

  • 1.图集与施工没有分界点的说法。按图施工(按施工图纸、验收规范、标准图集),即可。

    2.分界点是指给排水管道的计算规则中,需要计算的管道与不需要计算的管道的分界点。

    3.卫生洁具给排水管道的分界点是:

    给水管道计算到角阀,角阀和到卫生洁具的管道不计算,含在卫生洁具的安装里面。

    排水管道计算到存水弯,存水弯和到卫生洁具的管道不计算,含在卫生洁具的安装里面。

    2014-02-23 09:12:13 

  • 排水管:作到与楼地面同一标高处,与卫生器具相连的存水弯和管一般都是卫生器具附带的,如果没有附带可以补充主材。给水管:作到卫生器具处留一个阀门,与卫生器具相连一般采用软管,这个软管也是卫生器具附带的,如果没有附带可以补充主材。

    2014-02-22 20:03:45 

  • 分界点内的管可以不画,它包括在洁具内。

    2014-02-23 06:12:11 