• 广联达钢筋高手请进,关于剪力墙暗柱的问题~~~

    1、如图所示,剪力墙端部暗柱厚度大于剪力墙的厚度,剪力墙是250厚 暗柱是500厚,那我的暗柱要用剪力墙描过去,是用两个250+250的剪力墙,还是用一个500的剪力墙?求分析

    导入图形

    问题补充:最后要导入图形算砼的量的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    端柱这部分就用250的剪力墙描过去,然后再设置端柱。

    套定额直接把端柱和剪力墙合并套200mm以上的直形墙即可,模板也并入剪力墙模板中。

    详情请参看04江苏定额

    第五章混凝土工程-工程量计算规则:

    一、第6小点、墙:外墙按图示中心线(内墙按净长)乘墙高、墙厚以立方米计算,应扣除门、窗洞口及0.3m2外的孔洞体积。单面墙垛其突出部分并入墙体体积内计算,双面墙垛(包括墙)按柱计算。

    第二十章模板工程-工程量计算规则:

    一、3小点、现浇钢筋混凝土框架分别按柱、梁、墙、板有关规定计算,墙上单面附墙柱并入墙内工程量计算,双面附墙柱按柱计算。

    2014-02-20 09:15:57 

  • 用250的墙来画,在进行端柱的绘制

    2014-02-20 09:50:33 

  • 这个应该属于端柱,而不是暗柱,你把端柱导入到图形就可以

    2014-02-19 18:47:29 

  • 你好:一般按剪力墙的宽度画就行了,如果按500的墙定义,墙里的水平筋就会断开了,不是连续通过暗柱的。

    导入图形后把截面修改一下。在钢筋里只能这样了。

    2014-02-19 17:02:52 

  • 1、剪力墙按照250厚的绘制到如图位置,不要按照500厚的绘制。原因是,剪力墙要导入到图形中,如果绘制到和端柱相连的话,导入到图形中,墙就不会形成封闭区域。这样绘制不影响钢筋量。

    2、端柱还是要按照柱子用端柱来定义。而且要导入到图形中。这一部分端柱在图形中没有工程量,工程量并入相应的墙内。为什么要导入到图形中,是因为突出墙面的柱子还有一部分装修面积,如果这个端柱不导入到图形中,就会少一部分工程量。

     

     

    端部

     

    2014-02-20 08:11:41 

  • 你的柱子定义错了,应该是端柱而不是暗柱。

    2014-02-20 09:19:56 