chouroc 2016-09-04 11:37:07 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2218查看 3回答
剪力墙内有构造暗柱,剪力墙竖向钢筋排布的问题?
1、剪力墙的竖向钢筋要不要排布到构造暗柱内?能否给证据?谢谢。 2、外墙剪力墙宽300,而暗柱内侧与外墙内侧平齐,暗柱宽200,请问剪力墙钢筋纵向钢筋如何布置?能否给证据?谢谢问题补充:3、请问墙拉筋,是否需要布置在暗柱内?有没有规范图集支持?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、剪力墙的竖向钢筋不需要排到标注GBZ,GAZ等所有的暗柱内,暗柱本身有竖向钢筋。详见12G901-1的排筋布置图
2、你说的墙宽大于暗柱的情况,下常情况下,与暗柱平的那侧不需要布置墙纵筋,原理同上
另一侧应该有墙的纵筋,否则那100就没有钢筋了。不过你说的暗柱与墙不同宽的情况,很少见,大部分是设计师没有注意或考虑不周全所致,例如地下部分是两个设计院设计的,或者地下部分的墙柱是分两部分设计的等。如果在图纸会审的时候提出来,一般都会进行更改。
2016-09-04 16:55:04
-
1、剪力墙的竖向钢筋要不要排布到构造暗柱内?能否给证据?谢谢。 2、外墙剪力墙宽300,而暗柱内侧与外墙内侧平齐,暗柱宽200,请问剪力墙钢筋纵向钢筋如何布置?能否给证据?
1.剪力墙的竖向钢筋是要排布到构造暗柱内的.
2.外墙剪力墙宽300,而暗柱内侧与外墙内侧平齐,暗柱宽200,剪力墙纵向钢筋外侧正常布置,内侧连通暗柱,竖向钢筋外侧正常排布,内侧布到暗柱边.
2016-09-04 14:43:01
-
11G101-1图集68页至73页。
2016-09-05 11:01:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看