逝水无痕 2014-02-23 20:15:49 | 江苏省 安装 | 1000查看 5回答
电气线路图的疑问
如图所示的电气线路图,为什么要要有根线路2呢,一根火线1不就能控制四盏日光灯吗? 为什么又来了跟2号线
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图有错误,主管房内荧光灯没有电源线,是综合部双联开关后的控制线,单联开关不能自主控制。
资料室的电线根数标注没有错误,原理图也没有错误,左边两个荧光灯共一个开关,右边两个荧光灯共一个开关。
下面截图是改正后的原理图,接线根数标注的截图。
2014-02-24 10:18:14
-
L2是表示相线而已,一般照明是两根线,有重复接地要求的多增加一根线,你的设计就是如此,因此系统图应该为3*2.5.
2014-02-23 20:25:27
-
你好:图中的灯具是按有PE线设计的,所以是三根导线。双联开关控制四盏日光灯,两盏灯一个 开关,所以左面的两盏灯由一个开关控制,这段是四根线,零线一根、PE线一根、控制线两根,其中一根是给左边第二盏灯的,另一根是给左边第三和第四盏灯的。
2014-02-23 22:14:19
-
四盏灯分两路开关控制,一个开关控制第一第二盏灯,一根火线把灯具和开关连接,一个开关控制第三第四盏灯,同样接线。只有分开两路线才能起到分别控制的作用。
2014-02-24 09:20:20
-
为什么要有线路2,那是因为开关是双联开关,是二个回路所以需要线路二。
2014-02-24 09:35:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看