• 进户电缆的长度疑问

    如图所示,单元居民住宅进户电缆,埋地进户-0.8M,1那么这根电缆要计算到哪里呢? 是计算到住宅电能表箱吗?还是一直往上计算到五层?2.上面写到WP1 3 5 7 上引至个层,那么这个线又是什么型号呢。难道是2层引个三条线,三层在从一层引上来三根线,和一层不是一路线。还是总的VV22的电缆一直往上,到每一层的时候,进户线改为BV线呢?

    三根

    从一层

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    VV22是直埋铠装电缆型号,按你图纸系统图,应只埋至ZAW01配电箱为止。在配电箱经电表后,穿SC25管穿BV16及BV10电线至各户,一户一根SC25管墙内及地坪内暗敷。至于图纸上WP1 3 5 7 上引至层这句话由于图纸提供不全面,暂无法解释。

    2014-02-25 23:41:49 

  • 单元居民住宅进户电缆,埋地进户-0.8M,这根电缆要计算到ZAW01住宅电能表箱。其它图纸不详。


    2014-02-26 08:54:26 

  • 各管线规格、长度按下列起止点计算:

    1.进户管线:强电手井--ZAWO1住宅电能表箱,VV22--0.6/1kv--4*120  RC100+RC20  FC 

    2.电气立管管线:ZAWO1住宅电能表箱---M1各户箱(WP1、3、5、7 )  BV--10--SC25  WC  FC(每户单独1根管线,共4根)

    3.电气立管管线:ZAWO1住宅电能表箱---M2各户箱(WP2、4、6、8 )  BV--16--SC25  WC  FC(每户单独1根管线,共4根)

    2014-02-26 09:06:16 