    在江苏04安装定额里面,有一个进户线,如图所示,商铺有个ZAW05总能电表箱,然后再接到各个店铺的电表箱上,那么按照这个出户线的理解,是不是在计算SM2配电箱里面的线路BV3*16的时候,是不是除了计算其他的长度,这三根线还要每根都预留1.5M呢?2.关于SM2电表箱,由于已经是在商铺内了,那么在计算管线的时候,就无所谓进户线的说法,对吗?大神们能解释下吗?谢谢

    配电箱

    预留

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在江苏04安装定额里面,有一个进户线,如图所示,商铺有个ZAW05总能电表箱,然后再接到各个店铺的电表箱上,那么按照这个出户线的理解,是不是在计算SM2配电箱里面的线路BV3*16的时候,是不是除了计算其他的长度,这三根线还要每根都预留1.5M呢?(不需要。BV3*16 工程量=ZAW05总能电表箱半周长+ZAW05到SM2的水平和垂直距离+SM2配电箱的半周长)

    2.关于SM2电表箱,由于已经是在商铺内了,那么在计算管线的时候,就无所谓进户线的说法,对吗?(只有SM2配电箱的半周长加出线回路)

    2014-03-09 07:22:12 

  • 1、有一个进户线,如图所示,商铺有个ZAW05总电表箱,然后再接到各个店铺的电表箱上,那么按照这个图的理解,是在计算SM2配电箱里面的线路BV3*16的时候,是除了计算其他的长度,不需要每根都预留1.5M。

    2.关于SM2电表箱,由于已经是在商铺内了,那么在计算管线的时候,就无所谓进户线的说法,对的。

    2014-03-09 11:08:47 

  • 你好:ZAW05是集中的电表箱。由此分别配到SM2箱,在正常的计算管路的长度后,还要将ZAW05箱的半周长和SM2箱的半周长合计的预留量,计算到工程量中。

    2014-03-08 22:38:31 

  • 同意二楼的回答。

    2014-03-09 07:37:23 