逝水无痕 2014-02-26 11:24:18 | 江苏省 安装 | 889查看 2回答
线路的铺设疑问
如图所示的线路,VV22是不是在电手井从地下暗敷设接入到住户电能表箱ZAW01,这个电缆只接到ZAW01,往上的话就是BV 3*10 sc25的线路,我的理解对吗。2.WP 1 3 5 7回路往上,是不是一共四根SC25的管子,往上接,一根管子接到2层,第二根管子接到3层,以此类推,是不是呢?大神们能解释下吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
如图所示的线路,VV22是不是在电手井从地下暗敷设接入到住户电能表箱ZAW01,这个电缆只接到ZAW01,这地方理解的对。
往上的话就是BV 3*10 sc25的线路和BV3*16SC25的线路。2.WP 1 3 5 7回路往上,是一共四根SC25的管子,往上接,一根管子接到2层,第二根管子接到3层,以此类推,正确。另右面也是四根SC25的同左面一样的。
2014-02-26 11:35:22
-
如图所示的线路,VV22是不是在电手井从地下暗敷设接入到住户电能表箱ZAW01,这个电缆只接到ZAW01,往上的话就是BV 3*10 sc25的线路,我的理解对吗。
VV22理解的对。但从ZAW01出来就不对了。应该是多知BV3*10和3*16的线走竖向桥架,你说的BV3*10sc25一层从电井出来的一根线配管。可以看看ZAW01的系统图
2.WP 1 3 5 7回路往上,是不是一共四根SC25的管子,往上接,一根管子接到2层,第二根管子接到3层,以此类推,是不是呢?大神们能解释下吗
没看到你的系统图,如果竖直不要求用桥架、线槽的话,这样配是可以的。
2014-02-26 11:38:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看