• 关于应急照明灯的开关

    如系统图所示,虚线是表示应急照明线路吗,那么系统图上不是有开关HQM-32 16A吗,为什么图上没有表示呢,难到灯一直亮着?

    虚线

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    平面图上不需要开关:

    安全出口指示灯是一直亮着;应急灯是有电时充电,发生报警停电时(靠蓄电池)一直亮着。


    2014-02-26 12:36:42 

  • 你好:虚线是应急照明线路

    2014-02-26 12:26:18 

  • 虚线是应急照明线路的,HQM-32 16A是配电箱内的空气开关,在箱内,平面图是不会画出来的

    2014-02-26 12:28:16 

  • 你好:因为这不是住宅所以只要有人这个应急照明回路的灯就一直亮着,给人们一个提示,防备突发事件的使用。如果不是常亮,一旦有突发事件发生,就来不急了。

    2014-02-26 12:37:52 