• 关于应急照明灯具管子的疑问

    图一图二是应急照明灯和应急指示灯,我师傅说应急照明灯和应急指示灯在一个垂直方向上面,只需要一根立管SC15下来就可以了。我说不是需要一进一出吗。比如图一应该是管子先下去,再上来,垂直方向应该是两根管子。图二,应该是先下去再出两根管子,垂直方向一共三根管子,因为有两个方向要走管线。但是师傅说现场施工单位在做应急照明的时候都是一根管子下去的,省材料。如果按照一上以下计算管子,那么管子肯定是多算了。因为没有看过现场,所以想问问各位大神们,施工单位是不是这样做的呢。谢谢大神的回答。是不是只要一根管子就可以了。又比如图三,安全出口指示灯,在图纸上只有两处,因此只要算两根垂直方向的管子就可以了。不需要计算4根。谢谢大家的回答。谢谢

    立管

    照明灯具

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应急照明灯具和应急指示灯, 在一个垂直方向上面,只需要一根立管SC15下来就可以了。 不是需要一进一出的。

    比如图一 不应该是管子先下去,再上来的;垂直方向应该是只有一根管子就够用了。

    图二,不应该是先下去再出两根管子,垂直方向一共一根管子,因为 现场施工单位在做应急照明的时候都是一根管子下去 就可以满足要求的,而且可以节省材料。如果按照一上以下计算管子,那么管子肯定是多算了。

    建议你最好是经常到施工现场看看实际施工情况,不要闭门造车 只凭想当然去处理问题;

    2015-05-26 14:41:24 

  • 已采纳
    只要一根就够了,建议多上工地看看

    2015-05-26 17:03:54 

  • 已采纳

    有那么麻烦嘛,图一应该是从顶板下去两根立管到应急灯,从应急灯下去一根管到疏散灯;

                            图二应该是从顶板下去三根立管到应急灯,从应急灯下去一根管到疏散灯;

                            图三应该是从顶板下去二根立管到第一个安全出口,从顶板下去一根立管到第二个安全出口。

    可以多去工地看看,不能凭想象哟,希望对你能有帮助。

    2015-05-27 15:31:23 

  • 已采纳
    想问下  如果一根管子  线穿的进去吗?

    2015-05-27 08:44:30 

  • 已采纳

    我师傅说应急照明灯和应急指示灯在一个垂直方向上面,只需要一根立管SC15下来就可以了。我说不是需要一进一出吗。比如图一应该是管子先下去,再上来,垂直方向应该是两根管子。新的规范不允许留接线盒,所以管子应该是一进一出,你的理解是对的,与现场施工一样,

    图二,应该是先下去再出两根管子,垂直方向一共三根管子,因为有两个方向要走管线。但是师傅说现场施工单位在做应急照明的时候都是一根管子下去的,省材料。如果按照一上以下计算管子,那么管子肯定是多算了。因为没有看过现场,所以想问问各位大神们,施工单位是不是这样做的呢。谢谢大神的回答。是不是只要一根管子就可以了  原理同上,你的理解是对的

    。又比如图三,安全出口指示灯,在图纸上只有两处,因此只要算两根垂直方向的管子就可以了。不需要计算4根。

    因为建筑规范规定穿线管在墙体中敷设,不能破坏砖墙结构,因此不能水平敷设,剪力墙结构除外,因此安全出口的的配管应该是先引至顶板,然后再返下,所以应该是4根管

    2015-05-26 14:48:54 

  • 已采纳

    这样直观点

    2015-05-26 15:45:53 

  • 管子一进一出是对的跟插座原理一致  说一根的图二中一个SC15 穿3*(3*2.5)线都到22.5mm2了请问怎么穿

    2018-04-02 11:28:16 