逝水无痕 2015-05-26 14:14:15 | 江苏省 安装 | 3312查看 7回答
关于应急照明灯具管子的疑问
图一图二是应急照明灯和应急指示灯,我师傅说应急照明灯和应急指示灯在一个垂直方向上面,只需要一根立管SC15下来就可以了。我说不是需要一进一出吗。比如图一应该是管子先下去,再上来,垂直方向应该是两根管子。图二,应该是先下去再出两根管子,垂直方向一共三根管子,因为有两个方向要走管线。但是师傅说现场施工单位在做应急照明的时候都是一根管子下去的,省材料。如果按照一上以下计算管子,那么管子肯定是多算了。因为没有看过现场,所以想问问各位大神们,施工单位是不是这样做的呢。谢谢大神的回答。是不是只要一根管子就可以了。又比如图三,安全出口指示灯,在图纸上只有两处,因此只要算两根垂直方向的管子就可以了。不需要计算4根。谢谢大家的回答。谢谢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应急照明灯具和应急指示灯, 在一个垂直方向上面,只需要一根立管SC15下来就可以了。 不是需要一进一出的。
比如图一 不应该是管子先下去,再上来的;垂直方向应该是只有一根管子就够用了。
图二,不应该是先下去再出两根管子,垂直方向一共一根管子,因为 现场施工单位在做应急照明的时候都是一根管子下去 就可以满足要求的,而且可以节省材料。如果按照一上以下计算管子,那么管子肯定是多算了。
建议你最好是经常到施工现场看看实际施工情况,不要闭门造车 只凭想当然去处理问题;
2015-05-26 14:41:24
-
已采纳只要一根就够了,建议多上工地看看
2015-05-26 17:03:54
-
已采纳
有那么麻烦嘛,图一应该是从顶板下去两根立管到应急灯,从应急灯下去一根管到疏散灯;
图二应该是从顶板下去三根立管到应急灯,从应急灯下去一根管到疏散灯;
图三应该是从顶板下去二根立管到第一个安全出口,从顶板下去一根立管到第二个安全出口。
可以多去工地看看,不能凭想象哟,希望对你能有帮助。
2015-05-27 15:31:23
-
已采纳想问下 如果一根管子 线穿的进去吗?
2015-05-27 08:44:30
-
已采纳
我师傅说应急照明灯和应急指示灯在一个垂直方向上面,只需要一根立管SC15下来就可以了。我说不是需要一进一出吗。比如图一应该是管子先下去,再上来,垂直方向应该是两根管子。新的规范不允许留接线盒,所以管子应该是一进一出,你的理解是对的,与现场施工一样,
图二,应该是先下去再出两根管子,垂直方向一共三根管子,因为有两个方向要走管线。但是师傅说现场施工单位在做应急照明的时候都是一根管子下去的,省材料。如果按照一上以下计算管子,那么管子肯定是多算了。因为没有看过现场,所以想问问各位大神们,施工单位是不是这样做的呢。谢谢大神的回答。是不是只要一根管子就可以了 原理同上,你的理解是对的
。又比如图三,安全出口指示灯,在图纸上只有两处,因此只要算两根垂直方向的管子就可以了。不需要计算4根。
因为建筑规范规定穿线管在墙体中敷设,不能破坏砖墙结构,因此不能水平敷设,剪力墙结构除外,因此安全出口的的配管应该是先引至顶板,然后再返下,所以应该是4根管
2015-05-26 14:48:54
-
已采纳
这样直观点
2015-05-26 15:45:53
-
管子一进一出是对的跟插座原理一致 说一根的图二中一个SC15 穿3*(3*2.5)线都到22.5mm2了请问怎么穿
2018-04-02 11:28:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看