• 构造柱 编辑 钢筋 时的问题(B=370,H=240。 箍筋 A6-100,

    问题一: 构造柱预留 钢筋 具体是指 什么钢筋? 问题二:全部纵筋 6b14 ,但是为什么 ,是这个图形? 问题三: 箍筋根数计算, Ceil 的 出现 是什么 意思,还有 为什么 根数 计算根数是这个 ,为什么 (320/100) 为什么 要 +1

    预留

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、预留筋就是现场浇筑砼前预留6根14的纵筋,长度是构造柱1/3长,因为现场构造柱都是后期施工才做的,预留此部分钢筋后期做构造柱的时候绑扎起来!(现场普遍都采用植筋施工)。二、这图形没问题啊,你界面370*240不就是这个么,6B14纵筋也对啊!三、ceil应该是软件函数的吧,320/100+1那是两端贴边布置箍筋根数,320/100就是只有一端贴边箍筋,320/100-1就是两端无贴边箍筋布置,你具体可以手算下,这个是计算规律来的!

    2014-03-01 16:45:35 

  • 你好:软件计算设置高度/间距+1

    2014-02-28 17:25:39 