随风 2014-03-01 00:41:50 | 广东省 其他专业 | 6995查看 6回答
纵向钢筋搭接接头面积百分率计算实例
纵向钢筋搭接接头面积百分率是什么意思?纵向钢筋搭接接头面积百分率是不是只有25 50 100,由于刚学,麻烦前辈前多花点心思,解释一下,多举点例子?有劳各位前辈了,谢谢。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:纵向钢筋搭接接头面积百分率是同一平面长度内(1.3倍的搭接长度)钢筋接头的根数与总根数的比值。
我们只要记住接头百分率在25%以内、50%以内、100%这三个值就可以了,
而且剪力墙的竖筋和水平筋与接头的百分率没有关系,统一的搭接都是按1.2的系数考虑的。
2014-03-01 07:50:26
-
接头百分率在25%以内、50%以内、100%这三个值只是一个界定不大于计满足施工及设计要求,常规是为了方便施工常用这3个数值,个人理解,希望对你有帮助!
2014-03-01 11:02:44
-
纵向接头只有两种25%、50%两种。
2014-03-01 05:47:59
-
纵向钢筋搭接接头面积百分率,纵筋搭接时,搭接接头应错开,在同一标高处,接头钢筋数只能是全部钢筋的25%或者50%,
2014-03-01 07:16:52
-
纵向钢筋搭接率通常都设计成50%,很少设计成25%的,(因不便于施工,除特殊要求才这么设计)举个例子你就明白了,如柱钢筋在一个水平线上隔一个搭接一个,搭接错开的长度应大于等于0.3LLE,如果小于这个数也算同一搭接。
2014-03-01 07:43:57
-
纵向接头不能超过50%。
2014-03-01 01:05:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看