• 请教暖通保温的问题

    设计说明:7.保温:空调系统的送回风管,新风系统空调器之后的送风管,空调器之外的送、回风机均需保温,排风系统的风机、风管、新风空调器前的进风管、没有冷却或加热的进风系统的风机及风管不保温。 现在对暖通不是很熟,请高手较详细地说明下图中到底是属于“空调系统”还是“新风系统”?有没有排风系统。按设计说明哪些管道、设备需要保温?(能附带说下需要保温的原因原理更好)。能用画图软件在图片上标示下保温位置最好,谢谢!

    图例

    问题补充:顺带问下,右上角那个阀门说明中没有图例,一般是什么阀门?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    风机盘管属于空调系统,新风机组属于新风系统。风管、风机、水管、设备都要保温,定额也是这样规定,保温可以保温温度不丧失或不结露,节能。右上角的那个是防火阀门。

    2014-03-02 16:51:04 

  • 需要保温的 和不需要保温的 按照设计说明 确定 就可以了,原则 是这样的 一般来讲 对于 需要和室温 有区别的 制冷 管道 需要保温,不需要和室温隔开的 不需要做保温, 你最好在实际施工现场 请有经验的工人老师傅 对照实际管道实物 给你具体讲解一下,不然有些东西 在书本上 搞纸上谈兵 总不是能够很清楚的;

    2014-03-02 13:19:43 

  • 设计说明:7.保温:空调系统的送回风管,新风系统空调器之后的送风管,空调器之外的送、回风机均需保温,排风系统的风机、风管、新风空调器前的进风管、没有冷却或加热的进风系统的风机及风管不保温。“空调机系统”和“新风机系统“都属于空调系统。照说明上的运作就可以了
    。右上角那个阀门说明中没有图例,一般是电动防火阀门。

    2014-03-02 13:54:05 

  • 同意楼上的回答。

    2014-03-02 14:22:45 

  • 按照上述截图需要和没有需要的在设计说明里确定就可以,原则上对于需要的和室温有区分的制冷热管道需要做KEEP温,没有需要的和室温隔开没有需要做KEEP温,通风系统与空调机系统都属于空调系统按照上述操作进行即可;右上角阀门说明没有图例应该电动防火阀门。

    2014-03-02 14:27:04 