• 基础梁上、下通长筋中的问题!~

    图纸要求 上通长筋2c25+(2c16) 下通长筋4c25 而当在软件中上通长筋输入 2c25+(2c16)时出现提示 合适错误 并且基础梁与框架梁的上、下通长筋相反。如集中标注为: JKL1(2)350*1000 A10-100/150(4) 2c25+(2c16) N6c14 图纸中原位标注下部钢筋为5c25 2/3 我将如何在软件中输入才算正确。 请教各位大师~~急~~!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础梁的配筋和楼层梁的正好相反.所以在基础梁的集中标注中输入时, 要把2c25+(2c16)输入在下部通长筋一栏.

    2009-12-07 09:59:55 

  • 按该梁的标注应为基础框架梁。不要用基础梁做了,直接用框架梁就行了。

    2009-12-07 16:39:26 

  • 在定义属性时,上部筋输2c25在原位标注时在上部筋框中输入2c16

    2009-12-05 18:54:22 

  • 请说得更清楚些

    2009-12-05 19:07:59 

  • 基础梁的配筋 上部筋和下部筋在广联达钢筋抽样中是要反过来的 就是说图纸集中标注的上部筋其实是软件中的下部筋

    2009-12-06 10:07:10 

  • 图纸要求 上通长筋2c25+(2c16) 下通长筋4c25 而当在软件中上通长筋输入 2c25+(2c16)时出现提示 合适错误 并且基础梁与框架梁的上、下通长筋相反。如集中标注为: JKL1(2)350*1000 A10-100/150(4) 2c25+(2c16) N6c14 图纸中原位标注下部钢筋为5c25 2/3 可以在定义属性时,上部筋输2c25,在原位标注时在上部筋框中输入2c16。

    2009-12-06 06:00:51 