• 关于架立筋与附加筋的问题

    1、请问一下,如果每层楼主梁与次梁之间的附加筋设置根数不一要。在广联达里面怎么处理,只能手动调整吗? 2、图工说明“主梁采用四肢箍并仅标注两根主筋就设架立筋”,那么请问如果一根主梁箍筋4肢,但设了2根上部通长筋,6根下部通长筋,那么还需要按说明增设架立筋吗?架立筋一般在什么情况下设立? 3、说明中“梁与框架梁与柱与剪力墙的相连端构造一样,在广联达里要如何处理”?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、各层主次梁附加箍筋不同时,可在各层按梁在原位标注中输入或使用自动生成吊筋按钮生成。

    2、按图纸说明的要求应该设架立筋。架立筋设立的要求GB50010I混凝土结构设计规范有明确规定,同时设计人员考虑抗震抗扭等因素经计算后得出的结果,所以很多时候图纸的设计较图集中有差别的原因,就是因楼、因地而宜。

    3、梁与框梁,柱与框柱剪力墙连接端构造一样,说明这个工程对抗震的要求较高。在工程设置时,将抗震等级按图纸设计的标准填上,软件就自动按抗震要求进行设置了。