血染江山 2014-03-05 16:06:20 | 陕西省 其他专业 | 18396查看 5回答
新抗震规范中,填充墙拉结筋的下料长度及搭接长度怎么算?
请各位老师不吝赐教,先谢谢大家啦!GB50011-2010 P164 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应沿墙全长贯通。现在我的工程要进行填充墙的植筋,拉结筋想采用沿墙全长贯通设置,例如两道剪力墙之间距离5m,植筋时要将全长贯通筋截断,如果两边各2.5m的话,施工有点不方便,想采用先在两端墙上植入较短的钢筋,在砌墙的时候再采用搭接。不过现在不知道先植的较短钢筋应该下多长的料,再就是二次搭接长度是多长?(尽量有规范之类的东西才有说服力)
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳搭接长度按46D就可以了。考虑柱、墙模板的拆除,预留筋的长度一般500-1000,柱、墙一般是钻孔插预留筋的,如果通长,模板拆不出来的。规范没有规定墙体加强筋不准搭接。变通一下就可以了。
2014-03-05 16:33:09
-
拉结筋下料长度850㎜----植入100,露出700,弯折50
2014-03-05 16:50:43
-
预埋600mm长度就可以
2014-03-06 07:46:45
-
搭接不小于250CM,
2014-03-06 10:19:17
-
2018-03-10 08:52:52