• 剪力墙的问题

    我地下室画了人防墙,地下室顶板有排风竖井,下面1米多高是剪力墙,这个剪力墙只要锚入下面的墙一个锚固就够了。下面的剪力墙我是定义的顶板顶标高。这样画上去汇总后,查看钢筋三维,下面一层的剪力墙竖向钢筋在我上面一层剪力墙封顶了,而上一层风井的挡土墙竖向钢筋也通到下层去了,这样感觉误差好大。还有很多这样的问题,但是不能整体调设置,这样的地方毕竟不多。请问这样的墙上画墙或者配筋的反边,而钢筋不产生联系,要怎样正确的画呢?请专家指点,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    下层墙的钢筋,在墙的垂直钢筋前面加上*,比如(2)*B12-200。

    上层墙的纵向钢筋构造,选择下层锚固。