• 剪力墙钢筋的问题

    中间层剪力墙竖向筋怎么伸到下层去了,下层又计算了,是否有重复计算了,这个要怎样处理。另外暗柱、端柱内为了布置装饰的需要填充了剪力墙,这个剪力墙钢筋是否在暗柱内多算。以上两个问题,请专家指点下,非常感谢。

    端柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:显示的问题,不会多计算的。

    2014-04-25 12:41:25 

  • 中间层剪力墙竖向筋怎么伸到下层去了,下层又计算了,不会重复计算,这个不需要处理。伸出来的是上下楼层的预留钢筋,每层都必须预留搭接的。

    另外暗柱、端柱内为了布置装饰的需要填充了剪力墙,这个剪力墙钢筋是在暗柱内多算。在布置装饰时可以按虚墙定义填充,不要用剪力墙。

    2014-04-25 12:45:30 

  • 首先可以明确的是,钢筋不会重复计算;另外显示上的不一样,产生的问题是本层与下层钢筋量与实际做法不一,但总量没问题

    2014-04-25 13:04:24 