grainb8 2014-04-25 12:39:18 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 338查看 3回答
剪力墙钢筋的问题
中间层剪力墙竖向筋怎么伸到下层去了,下层又计算了,是否有重复计算了,这个要怎样处理。另外暗柱、端柱内为了布置装饰的需要填充了剪力墙,这个剪力墙钢筋是否在暗柱内多算。以上两个问题,请专家指点下,非常感谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:显示的问题,不会多计算的。
2014-04-25 12:41:25
-
中间层剪力墙竖向筋怎么伸到下层去了,下层又计算了,不会重复计算,这个不需要处理。伸出来的是上下楼层的预留钢筋,每层都必须预留搭接的。
另外暗柱、端柱内为了布置装饰的需要填充了剪力墙,这个剪力墙钢筋是在暗柱内多算。在布置装饰时可以按虚墙定义填充,不要用剪力墙。
2014-04-25 12:45:30
-
首先可以明确的是,钢筋不会重复计算;另外显示上的不一样,产生的问题是本层与下层钢筋量与实际做法不一,但总量没问题
2014-04-25 13:04:24