somnusss 2014-03-07 12:35:27 | 山东省 安装 | 17949查看 2回答
各位前辈,每个端子箱到消防控制室的线都是单独走的吗,端子箱之间不需要连起来吗?
如图,每个端子箱到消防控制室的线都是单独走的吗,端子箱之间不需要连起来吗?图上看不出来,难道是所有端子箱串起来最后一起到端子箱?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:消防控制室的线是到B1F端子箱,然后各楼层的端子箱是串在一起的。端子箱之间需要连起来,图上显示的很清楚,每个端子箱中的黄色圆点就是它们的连接点,是所有端子箱串起来最后一起到B1F端子箱的。
2014-03-07 12:46:40
-
已采纳一般进入端子箱的都是电缆 比如说一栋楼有两个单元 那么一般情况下 就有两个端子箱 消防控制室的电缆引到其中一个端子箱里面 然后可以通过接线 再到另一个端子箱
2014-03-07 14:25:12
-
安装消防电气,圈出的这部分都是独立的?不需要跟电井里的端子箱相连吗?
问题一,图一,安装消防电气,圈出的这部分都是独立的?不需要跟电井里的端子箱相连吗?问题二,图二,除了电源线,其他总线是每层一根吗?
-
是一根多线联动控制线和一根消防电源监控线吗?都去找负一层的消防端子箱吗? 这个消防电话线是每一个电话都单独找5#的消防控制室吗? DJ和DJ 之间是一根干线吗?还是每个DJ箱都找负一层的主箱去?
-
火灾自动报警,如果一层二层三层,每层均有一个消防端子箱,那么需不需要每一个端子箱都 单独接线到消控室里的设备。还是只需要从一层消防端子箱接线到消控室,二层三层的端子箱由一层端子箱出线接上去就行?