消防火灾报警系统图及算量问题
如图一图中是每层一个接线端子箱还是就B2层有一个接线端子箱,其它层不是。如果是接线端子箱那接到每层端子箱的线都是从消防控制室引来吗?如果不是接线端子箱,那每层的线是否是从B2层接线端子箱引到每层的短路隔离器? 如图二,因声光报警器需要电源线+信号线,算量的时候是不是需要按照红线所示计算电源线+信号线(共管)如果不是应该如何计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳每层设置端子箱;图纸设计存在问题,报警目前很多设计不规范的,需要根据系统图及报警器具连接的线缆,在平面计算时就近连接相应线缆,没有的或者漏画的,最好咨询设计或者自己补画后计算。
2018-04-15 10:46:04