• 排水支管的计算疑问

    排水管支管的计算,我看到广联达论坛上有个人这样计算对吗。对于蹲式马桶和浴盆只要计算到水平支管就可以竖向的不需要计算,这对不对呢?如图二蹲式大便器所示,只要计算水平管,竖向的不需要计算。江苏的大神们能解释下吗。谢谢大家

    排水支管

    竖向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:标注10的立管要计算,定额内没有包含的。

    2014-03-11 19:54:23 

  • 支管的水平管,竖向的都需要计算。

    2014-03-11 19:54:21 