xymj1988 2021-01-28 08:48:25 | 江苏省 安装预算 | 1115查看 3回答
排水支管的计算
如图,排水干管与支管有0.95的落差,接洗脸盆这截哪段属于De50哪段属于DN32?DN32这截是按卫生器具自带的S弯不计算管道长度吗?接小便斗这截De50的管道也是按S弯不计算管道长度吗?还是说从小便斗的排水口计算至标高-1.00处?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般没有DN32排水支管,最小的支管是De50,你可以询问设计是否有误,卫生器具自带的存水弯不在我们的计算范围内,一般是卫生器具自带的,我们只需计算到离里面0.2左右的地方,留一个堵头就行。
2021-01-28 09:01:53
-
一般应该算至S弯就行,也就是立管算至0.95,
2021-01-28 09:18:35
-
接洗脸盆这截哪段属于De50S弯属于DN32DN32这截是按卫生器具自带的S弯不计算管道长度
接小便斗这截De50的管道也是按S弯不计算管道长度,
2021-01-28 09:19:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看