• 关于焊接钢管的问题

    如系统图所示,应急照明是SC15的焊接钢管,那么从配电箱出来的钢管,是如图一所示,走到应急照明灯下去,然后再上来(电线进照明灯然后再出来),再往前走走到安全出口指示灯的时候再下去,依次下去的吗。还是一根钢管直接走到头,再往下接管子呢。现场施工是哪一种方式呢?钢管是哪一种连接方式,大神们能解释下吗

    配电箱

    焊接钢管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    施工与计算都是按你说的第一种方法,没有按第二种方法施工的;但有个别甲方、审计为了扣量而采用第二中方法计算的(这是不正确的)。

    2014-03-12 08:17:44 

  • 如系统图所示,应急照明是SC15的焊接钢管,那么从配电箱出来的钢管,是如图一所示,走到应急照明灯下去,然后再上来(电线进照明灯然后再出来),再往前走走到安全出口指示灯的时候再下去,依次下去的吗。 是的,只能够这样走才被开门口位。如果是一根钢管直接走到头,再往下接管子,就不焊接钢管,而有PVC管槽了。

    下线了。

    2014-03-11 23:03:26 

  • 应急照明是SC15的焊接钢管,那么从配电箱出来的钢管,是如图一所示,走到应急照明灯下去,然后再上来(电线进照明灯然后再出来),再往前走走到安全出口指示灯的时候再下去,另外,是需要看设计应急照明灯安装的部位是明装 还是暗装。

    2014-03-12 10:29:05 

  • 同意楼上各位的建议

    2014-03-12 07:28:58 

  • 同意楼上的回答。

    2014-03-12 07:00:38 

  • 我原来是做施工的,像这种情况一般向下分支时加一个接线盒。应急照明灯和安全出口灯的标高不同

    ,安全出口一般悬挂安装,应急照明有的离地500安装,也有距地2.6--2.8米的

    2014-03-12 08:48:02 