• 关于焊接钢管的疑问问题

    如系统图所示,应急照明是SC15的焊接钢管,那么从配电箱出来的钢管,是如图一所示,走到应急照明灯下去,然后再上来(电线进照明灯然后再出来),再往前走走到安全出口指示灯的时候再下去,是依次下去的吗。还是一根钢管直接走到头,再往下接管子呢。现场施工是哪一种方式呢?钢管是哪一种连接方式,大神们能解释下吗。3在现场施工中假如水平钢管要进配电箱是不是先竖向进去,再出来,而不可以从水平钢管上开个小洞,再焊接根钢管下来。对吗。

    竖向

    焊接钢管

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是如图一所示,走到应急照明灯下去,然后再上来(电线进照明灯然后再出来),再往前走走到安全出口指示灯的时候再下去,是依次下去的。不是一根钢管直接走到头,再往下接管子。现场施工是上面图形这一种方式。3、在现场施工中假如水平钢管要进配电箱是先竖向进去,再出来,不可以从水平钢管上开个小洞,再焊接根钢管下来。对的。