• 关于电梯井集水坑的画法

    这三个节点图在一起我不是很懂 能详细指导一下吗 基础梁 承台 这桑东西互相怎么联系的 另外如何布置这种集水坑在电梯井中 为什么有-1.8和-3.0这两种标高

    梯井

    基础梁

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这三个节点图在一起我不是很懂 能详细指导一下吗 基础梁 承台 这桑东西互相怎么联系的 【与承台连接的梁用梁构件里的基础连系梁定义】另外如何布置这种集水坑在电梯井中 为什么有-1.8和-3.0这两种标高【这二个标高是对的,其中有一个坑要安装潜水泵来抽水用,所以要比电梯基坑深1.2米。

    广联达服务新干线

    2014-03-13 09:04:13 

  • 集水坑与电梯井其中有一个角是连在一起的。CT3a字样处是电梯井。我用矩形框着的地方。集水坑底-3.00,电梯井底是-1.80。第二张图左边有剖断线的位置清楚表明了这一关系。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-03-12 21:20:12 

  • 最好的方法是单构件输入。。。。。

    2014-03-12 21:37:00 

  • 这样的 结构 可以通过建立 板构件和墙构件 绘图计算;

    2014-03-12 21:11:23 

  • 你的两个电梯集水坑不是一个位置,另外上面的A-A剖的标高,-3米事集水坑的顶标高,而-1.8米事承台或承台梁的标高,不乱啊。

    2014-03-13 08:13:02 