电缆计算问题
在计算电缆长度时,已考虑电缆进高压开关柜及低压配电盘、箱的2m,是否再加上电缆终端头的1.5m。即 (电缆全长+电缆进高压开关柜及低压配电盘、箱的2m+电缆终端头的1.5m)*电缆松弛度(2.5%) 这个计算式是否正确,请各位大侠指点!如不正确请给出正确的计算规则,非常感谢!!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是不是 电缆全长*1.025+预留的长度(电缆全长+电缆进高压开关柜及低压配电盘、箱的2m+电缆终端头的1.5m) 啊
2014-03-13 23:06:08
-
电缆全长+电缆进高压开关柜及低压配电盘、箱的2m+电缆终端头的1.5m)*电缆松弛度(2.5%) 这个计算式除进入配电箱需要计算配电箱的宽+高(不是2m)其余都正确。
2014-03-14 07:30:36
-
同意楼上的算法。