a_18704611193 2017-03-14 10:39:38 | 黑龙江省 安装 | 2163查看 2回答
电缆详细预留问题
比如一根YJY5*10电缆从配电柜出来经过桥架至同层的配电箱中,具体预留如何计算。是不是 2米(出配电柜预留)+1.5米(电缆终端头预留)+1.5米(电缆进桥架预留)+竖直及水平长度5米+1.5米(电缆出桥架预留)+1.5米(电缆终端头预留)+2米(进配电箱预留)=15米*1.025(电缆波形)=15.375米,还问一下多大电缆需要做电缆头,多大电缆直接压端子。请有经验大神解答
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般电缆桥架敷设,只考虑箱体的半周长预留,至于规则规定的弯折处、入户处很少预留,实际施工也不发生,,但是系数1.025是要考虑的
至于电缆头一般都要求制作,但是需要确定安装位置,如户内箱内的电缆,制作电缆头后无法安装压线,一般按焊压接线端子考虑,大型号的电缆如YJV4*50都要制作电缆头,小型号的电缆如YJV3*2.5 需要根据安装环境或者安装的设备确定
2017-03-14 10:56:50
-
你计算的没错,尽管施工的未必这样做。只要标明是电缆都计电缆头,同样不用管施工时如何做。
2017-03-14 11:02:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看