• 电缆详细预留问题

    比如一根YJY5*10电缆从配电柜出来经过桥架至同层的配电箱中,具体预留如何计算。是不是 2米(出配电柜预留)+1.5米(电缆终端头预留)+1.5米(电缆进桥架预留)+竖直及水平长度5米+1.5米(电缆出桥架预留)+1.5米(电缆终端头预留)+2米(进配电箱预留)=15米*1.025(电缆波形)=15.375米,还问一下多大电缆需要做电缆头,多大电缆直接压端子。请有经验大神解答配电箱预留

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般电缆桥架敷设,只考虑箱体的半周长预留,至于规则规定的弯折处、入户处很少预留,实际施工也不发生,,但是系数1.025是要考虑的

    至于电缆头一般都要求制作,但是需要确定安装位置,如户内箱内的电缆,制作电缆头后无法安装压线,一般按焊压接线端子考虑,大型号的电缆如YJV4*50都要制作电缆头,小型号的电缆如YJV3*2.5 需要根据安装环境或者安装的设备确定

    2017-03-14 10:56:50 

  • 你计算的没错,尽管施工的未必这样做。只要标明是电缆都计电缆头,同样不用管施工时如何做。

    2017-03-14 11:02:35 