• 悬臂梁钢筋弯钩问题

    如下图,我在悬臂梁节点设置已经修改为3号弯钩了,可汇总计算后还是按软件默认的设置(2号弯钩)计算。请问这是为什么啊,需要怎么处理?谢谢!!

    钢筋弯钩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    选中这个梁,点原味标注,看跨中位置的钢筋是输入的3-2b12呢还是2-2b12的钢筋信息呢。如果是三就是正确的,如果不正确就修改及可以的。。。。原味标注是私有属性 一定要选中该构架去看

    2014-03-20 11:08:28 

  • 要选择该梁,在单独的这根梁的设置里面修改才可以。

    在前面的计算设置里面修改也可以,要在绘制梁以前修改,这样才有效。