• 关于筏板钢筋弯钩计算

    600mm厚筏板,主要是三级钢筋(双层双向+负弯矩筋)直径18、20的,图纸上画出为135度弯钩,但是一施工人员告诉我,实际上只有1级钢筋才会弯折,到二级、三级钢筋就不会弯折了,通长直接到边扣减保护层,负弯矩筋也是无弯钩的。 我也没有见过,我在做预算,还没施工,请教一下各位高手,实际应该如何算?该有相关的规范?谢谢

    问题补充:这意思就是施工中不会弯折,按规范、图集是应该算是吧? 还有就是负筋布在基础梁上要弯折吗?也是三级钢筋18-20大

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    施工员说的是正确的。一般情况下伐板双层钢筋都是一根直的,在伐板边缘并不弯钩。伐板图集中有这个说法就是封边钢筋,就是伐板的上下钢筋弯折封闭伐板边,但是施工中基本没人这么做。 直接就是伐板的尺寸扣除保护层就是钢筋长度(再考虑搭接) 如果是负筋,就需要弯折90°。 负筋的地方肯定有DL或者AL的存在。 如果你是给施工单位做这个钢筋的话,你就弯折处理。如果是审计,就不弯折处理。

    2011-07-26 12:40:43 

  • 截图是04G101-3第43页。施工人员告诉你是错误的,二、三级钢筋不做180度弯钩,当箍筋时一般要做135度弯钩,作受力筋时,上部筋要做90度弯折,下部筋在板端头处都有弯折要求,另外柱和梁的顶端头外都有弯折要求,可以查看03G101-1图集。所以预算人员依据一个是设计图纸,一个标准图集要,现场的经验不只是听施工人员说,还要听技术人员和设计人员说。

    双层双向

    2011-07-26 12:50:10 

  • 筏板钢筋为三级钢,筏板的主筋一般是不作135度弯勾的,一般按标图主筋到端部弯折12D,而在实际施工时,施工员跟你说的作法在施工现场大多都是这样作的。作预算时可以按标图的作法主筋到端部弯折12D,90度弯折。

    2011-07-26 12:56:27 

  • 你好:筏板基础图纸上主筋是二、三级钢筋,图纸上画出为135度弯钩,这种135度弯钩不是弯钩形式工,是主筋的断点处(也就是起、止点位置),是不是和我截图上的弯钩一样的呢?一样的就不是弯钩形式节。 秀、筏板边缘的封边做法楼上有朋友截了图了,在这里就不多说了。

    通长

    2011-07-26 14:09:39 