• 请问我的工程是6.8米层高,中间3.5米处有夹层,这种楼层怎么设置

    请问我的工程是6.8米层高,中间3.5米处有夹层,夹层有梁周边有板。另外图纸要求柱净高与柱截面长边尺寸之比不大于4时柱箍筋应全高加密。现有两种设置楼层方案:1、按自然层设置楼层,梁板分层设置,这样会出现一个问题就是柱全高加密不太好处理;2、按夹层设置楼层,这样又会导致超高工程量无法统计。请问这种情况下如何设置楼层比较合理。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    ——:只是局部有夹层的话,就按照6.8米设置层高,梁板构件分层绘制就可以的,夹层内柱子也需要调整标高,这样不影响柱子的算量。

    柱子构件在定义的时候,区分开夹层和非夹层的柱子(柱子名称加上后缀)

    是设计给出的单独的夹层,还是每一个楼层只是局部有夹层


    2014-03-20 15:39:19 

  • 你就按6.8m设置,夹层在分层里处理即可。将夹层里的构件调整标高即可。

    2014-03-20 16:26:50 

  • 按6.8m设置,夹层在分层里处理即可。将夹层里的构件调整标高即可

    2014-03-21 08:39:36 