卡缪 2014-03-21 10:07:45 | 河南省 安装 | 8961查看 5回答
平面图与系统图不符,该怎么正确理解。
如图,楼层均为标准层。系统图中三层共用一个网络楼层配线架,由中间层没别引入各个楼层中的家庭信息接线盒,但是在平面图中每层都有配线架,且都有平面线路图。该情况应该怎么理解:1、楼层配线架按几个算,是3层一个还是每层一个?2、如计算线路时按系统图平面长度*3还是平面长度*3+弱电井垂直引入的高度。3、另外由于新入行,网络系统不是很了解,想知道就该案例中都需要套那些调试项目,最好能把定额子目写一下。4、最后希望各位大侠回答的时候不要用太专业的术语,通俗一点即可,非常感谢!问题补充:1、楼层配线架引线及出线需要预留线么,需要的话是多少(半周长?那经验值是多少?)。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、楼层配线架按几个算,是3层一个还是每层一个?
回复:按1个计算,平面图仅示意设计思想及平面走向,但是竖向必须按系统图,你可以咨询设计确认这一点;
2、如计算线路时按系统图平面长度*3还是平面长度*3+弱电井垂直引入的高度。
回复:你这个说法都是很准确;按系统图,平面长度*3,还要加上每个楼层设计高度到楼层配线架的竖向长度;(其中2个楼层各不相同,建议楼主查看设计图例标高确认)
3、另外由于新入行,网络系统不是很了解,想知道就该案例中都需要套那些调试项目,最好能把定额子目写一下。
回复:弱电一般是专业弱电公司安装成套设备及穿线、调试,你总包一般只做预埋,可不计算;
4、楼层配线架引线及出线需要预留线么,需要的话是多少?
回复:需要,只要计算线缆就需要计算预留,预留长度为半周长。
2014-03-21 15:36:42
-
这种问题应该是在施工前由甲方组织设计院来进行设计交底;一般总包只负责配管至弱电竖井,其他是专业来完成。
2014-03-23 11:39:08
-
你好:建筑施工的总包单位,只做网络工程的管线及箱盒 的预埋,其它部分的安装需有专业的公司施工,所以不一、不要考虑调试的项目。
平面图是标准层的图纸,所以有楼层配线架,但楼层配线架的数量要按系统图纸计算工程量。管线工程量计算按平面的长度*3+弱电井垂直引入的高度。
2014-03-21 10:26:44
-
1、应该以平面图为准,楼层配线架就是应该每层一个,如果平面图上确实是每层一个,就按3个计取。
2、线缆的长度为竖井内建筑物配线架到每层配线架的长度再加上每层配线架到各层的各个元器件的长度。
3、需要调试的项目有双绞线链路测试及光纤调试。
4、预留长度根据定额中预留表里的长度计算。
2014-03-21 10:49:40
-
1、楼层配线架按几个算,是3层一个还是每层一个,这个问题最好去让设计解答。
2、如计算线路时按是平面长度*3+弱电井垂直引入的高度。
2014-03-21 14:21:31