• 防雷接地工程量计算

    第一次接触防雷接地 请教各位高手 我的图纸上说防雷接地装置与重复接地共用(采用金属屋面压型板做为接闪器) 下面是我的图纸 请问老师此图还需要计算避雷带工程量吗? 都需要计算什么工程量如何计算?越详细越好

    重复接地

    钢结构

    问题补充:建筑结构为钢结构

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

       1、图纸上说防雷接地装置与重复接地共用(采用金属屋面压型板做为接闪器) 需要计算避雷带工程量。

        2 需要计算:利用钢结构做引下线、镀锌扁钢接地母线、接地极、接地网调试的工程量及套定额。

    2014-03-21 14:40:20 

  • 避雷带利用铁皮瓦屋面,与钢结构柱连接做引下线,需要计算镀锌扁钢接地母线及接地网调试。

    2014-03-21 14:33:23 

  • 利用铁皮瓦屋面做避雷网、避雷引下线、接地母线、断线卡子制作安装、接地电阻测试、接地网调试等定额。

    2014-03-21 15:27:55 

  • 图纸上说防雷接地装置与重复接地共用(采用金属屋面压型板做为接闪器) 需要计算的有接地跨接线、避雷引下线、接地母线、断线卡子制作安装、接地电阻测试等定额。