64****@qq.com 2015-08-28 16:18:48 | 辽宁省 安装 | 2762查看 4回答
防雷接地工程量计算
下图为接地平面图,我想问问户内接地母线,图纸中表示的接地母线是户内接地母线么?用计算么?如果不是,一个工程的户内接地母线都算那些?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图中的不属于户内接地母线。图中是利用基础梁内的钢筋做的接地线,按平面图以延长米计算工程量,套均压环利用圈梁钢筋敷设的子目。
户内的接地母线应该安装施工图纸的要求做,大部分都是从总等电位箱引出的。
2015-08-28 16:28:02
-
下图为接地平面图,图纸中表示的接地母线是户内接地母线的,是要用计算。
2015-08-28 16:24:08
-
图中的属于户内接地母线。只不过是利用基础梁内的钢筋做的接地线,按平面图以延长米计算工程量,套均压环利用圈梁钢筋敷设的子目
2015-08-28 16:41:10
-
下图为接地平面图,我想问问户内接地母线,图纸中表示的接地母线是户内接地母线么?用计算么?如果不是,一个工程的户内接地母线都算那些?
下图为接地平面图,图纸中表示的不是接地母线,这个应是利用圈梁内钢筋连接的均压环,是要计算工程量的,套用利用基础圈梁均压环的定额子目,按长度计算工程量.
2015-08-29 17:27:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看