李杰 2014-03-25 19:31:08 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 778查看 5回答
剪力墙定义中是否需要定义标高
剪力墙定义中,剪力墙Q1标高,基顶~12.000m箍筋间距为A8@150,垂直筋为A10@200.拉筋隔一拉一 A6.5,梅花布置,.12m~84m间距为200.,我定义时需要定义高度吗?。或者定义成两个Q1.Q1-1?拉筋间距是不是A6.5@300*400?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
多层若各层的平面布置都一样,可以从下面定义好的楼层中复制剪力墙到上面的楼层中,属性不一致的可以反建构件,修改属性。
2014-03-25 21:22:31
-
你这个墙体应该不是一次性到顶的吧,在不同的分层内定义不同的钢筋属性就可以的
2014-03-25 20:07:18
-
定义不同的墙构件,再调整高度布置 。
2014-03-25 19:47:54
-
在各个楼层,按图示标高示意个自定义布置,不要一次性定义。
2014-03-25 20:15:56
-
你好:看楼层是如何定义的。
2014-03-25 21:25:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看