• 剪力墙定义中是否需要定义标高

    剪力墙定义中,剪力墙Q1标高,基顶~12.000m箍筋间距为A8@150,垂直筋为A10@200.拉筋隔一拉一 A6.5,梅花布置,.12m~84m间距为200.,我定义时需要定义高度吗?。或者定义成两个Q1.Q1-1?拉筋间距是不是A6.5@300*400?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    多层若各层的平面布置都一样,可以从下面定义好的楼层中复制剪力墙到上面的楼层中,属性不一致的可以反建构件,修改属性。

    2014-03-25 21:22:31 

  • 你这个墙体应该不是一次性到顶的吧,在不同的分层内定义不同的钢筋属性就可以的

    2014-03-25 20:07:18 

  • 定义不同的墙构件,再调整高度布置 。

    2014-03-25 19:47:54 

  • 在各个楼层,按图示标高示意个自定义布置,不要一次性定义。

     

    2014-03-25 20:15:56 

  • 你好:看楼层是如何定义的。

    2014-03-25 21:25:45 