• 柱钢筋中单根钢筋是否允许出现俩个接头?

    当前的一个工程,因层高原因产生大量大于2米钢筋剩料,项目部将剩料采用闪光对焊连接(未做实验,没有报告)。大量用于梁、柱中使用。规范中对于柱钢筋要求是不宜出现俩个及俩个以上接头在同一根钢筋上。我想知道的是这个“不宜”是否是强制性的,就是不允许同一根钢筋出现俩个及以上接头,如果因管理尺度而异,可以出现的话,一支框架柱中可以出现最多几根钢筋?出现的部位应在哪里?梁钢筋中使用的话应出现的部位?(俩接头现象为一个是闪光焊一个是电渣压力焊)我就想知道一个强制的,太多的模棱俩可,没法要求!谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:这个“不宜”不是强制性的,就是当有(接头试验合格的报告、接头在规范允许的范围内)允许同一根钢筋出现俩个接头。

     

    请注意一下电渣压力焊是不允许用在梁和水平构件里的。对焊

     

    2014-03-27 08:58:37 

  • 不宜不是强制性的。不是不允许。

    但是,任何接头都不允许出现在非连接区。

    2014-03-27 08:57:58 

  • 应该是不可以的,本来层高太高,接头太多,会大大减少梁的荷载能力,这是不允许的

    2014-03-27 08:58:43 