liuhj 2014-05-24 17:16:43 | 钢筋算量GGJ2013 | 1588查看 1回答
为什么柱在计算箍筋根数的时候没有计算2.3lle范围的箍筋加密?
柱的纵筋是绑扎搭接,而且也计算了搭接长度,为什么在计算箍筋根数的时候没有计算2.3lle范围的箍筋加密?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:因为绑扎搭接的范围内箍筋加密的间距是min{5d,100},当直径不小于20的时候,就会按照100计算,当箍筋自身加密间距为100时就不会单独体现这部分箍筋单独计算
注:绑扎搭接2.3lle范围内的箍筋加密,在钢筋三维里是看不到的。