liuhj 2014-07-17 18:08:53 | 钢筋算量GGJ2013 | 400查看 1回答
为什么柱箍筋的计算根数没有按照层高计算?
柱箍筋根数在计算的时候,公式中的数值相加不等于层高,为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这类问题通长要检查与柱相交的梁的标高,通长是因为梁顶标高高于柱顶,因此计算箍筋,取的高是从梁顶标高~柱底标高-起步,故此与楼层高度不匹配。对于这类问题统一检查上下楼层框架梁的标高。
2014-07-17 18:08:53
-
为什么柱的箍筋根数没有按照11G101-1平法中规定的计算规则计算?柱层高是5800,梁的节点高是700,但是箍筋根数中的967不是max{5800-700/6,500,柱大样}后的数据,如何处理?
-
为什么柱的箍筋根数没有按照11G101-1平法中规定的计算规则计算?柱层高是5800,梁的节点高是700,但是箍筋根数中的967不是max{5800-700/6,500,柱大样}后的数据,如何处理?
-
暗柱/柱的箍筋根数怎么计算?输入了箍筋的间距是100/200,但是算出来的根数多了很多?有的柱还按照全高加密计算了,为什么?
-
暗柱/柱的箍筋根数怎么计算?输入了箍筋的间距是100/200,但是算出来的根数多了很多?有的柱还按照全高加密计算了,为什么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看