李杰 2014-03-28 17:46:12 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 12309查看 1回答
连梁到底定义成框架梁还是非框架梁
1,连梁当有原位标注时到底是定义成框架梁还是非框架梁? 2.定义成框架梁或非框架梁时连梁的砼标号应该是按墙还是按梁? 3.连梁有两跨或更多跨时,其第二跨有支座原位标注,或者有次梁搭接,第二跨如果定义成非框架梁或框架梁时,两跨钢筋会全部 截断会多出两个锚固长度,该怎么处理。 4.连梁两跨或三跨时,其截面尺寸、配筋、高度均不相同,是否应该分别定义? 分别定义后连梁中间的钢筋是否会断开?对钢筋量有没有影响? 求指教,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
连梁就是连梁,是在门窗口的项目下的构件定义的
因为,正常的连梁就是剪力墙的门窗洞口上的梁,一般可以直接点画在洞口上方的
布置你说的是框架连系梁还是连梁,框架连系梁是非框架梁不是连梁
连梁的混凝土强度是与剪力墙的一样的
连梁是没有多跨的,那就是连系梁,非框架梁了
这个与框架梁的原位标注是一样的,可以绘制一架多跨梁,进行原位标注就可以的
2014-03-28 18:21:03
-
广联达GGJ里,连梁标高-0.1,框架梁标高-0.1,位置相同,框架梁是6跨,拉通后,连梁处会自动断开,导致框架梁就不是6跨了,该如何处理?
-
悬挑出墙体的框架梁的悬挑梁连梁用什么梁体设置?设置后 架立筋怎么输入不了
我在钢筋抽样软件里 再画悬挑出墙体外的悬挑梁间 的连梁处 用框架梁定义的连梁可以 设置架立筋 为什么用门窗洞的连梁定义 不能输入架立筋信息
-
(钢筋抽样GGJ2009)连梁是否能在梁中定义?会不会导致计算错误?
(钢筋抽样GGJ2009) 连梁是否能在梁中定义?因为在门窗洞中定义连梁的话构造腰筋的拉筋不好定义!所以我就在梁中定义非框架梁 LL
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看