李杰 2014-04-01 18:56:02 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 3016查看 5回答
LL用框架梁定义时,砼标号是同墙,还是同梁?
高层剪力墙结构建筑,LL在一些楼层中有原位标注,我用框架梁去定义它,但是用框架梁定义后,它的砼标号应该随剪力墙还是随梁呢问题补充:其他的LL在集中标注中其侧面钢筋都是用的N抗扭钢筋注写的,在连梁属性编辑中不认可N8B12,去掉N直接输入B12其锚固长度会不会不一样?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:连梁属于剪力墙上的梁,它的标号同墙。在连梁属性编辑中不认可N8B12,去掉N直接输入8B12其锚固长度就是按抗扭要求计算的。
2014-04-01 19:05:44
-
1、这种情况直接定义框架梁,砼标号按照墙构件
2、腰筋按照抗扭布置
2014-04-01 19:49:56
-
连梁是同剪力墙的标号的
但是看你问题描述 有下列可能
你图纸上标了LL 在规范里面是连梁 但是在你的工程里面可能是框架梁
你看下你的LL是否是多跨 如果是多跨 那就是框架梁了
LL是剪力墙洞口加强带 不可能有跨数的
而且LL的侧面钢筋同剪力墙 就没有啥抗扭和构造的区别
在看下图纸 应该是框架梁
2014-04-01 19:21:43
-
有多跨,两跨数据不一样,第一跨没有原位标注,第二跨有原位标注,我是否把有原位标注的LL定义成框架梁,没有原位标注的那一跨定义成连梁。
——:可以的
可以断开定义的
混凝土强度随同墙体强度一致
2014-04-01 20:12:45
-
当然是按墙的混凝土标号走了
2014-04-01 20:44:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看